  • 水力計算
    自動噴水滅火系統的水力計算主要是按照逐點計算法進行計算;這于原規范有很大區別。原規范是采用估算法進行計算的。
    計算方法:
    1 確定噴頭間距
    規范中給出了如下面所示的間距。這個間距是最大間距,也就是在0.1Mpa下的間距。
    噴水強度
    (L/min·m2) 正方形布置的邊長(m) 矩形或平行四邊形布置的長邊邊長(m) 一只噴頭的最大保護面積(m2) 噴頭與端墻的最大距離(m)
    4 4.4 4.5 20.0 2.2
    6 3.6 4.0 12.5 1.8
    8 3.4 3.6 11.5 1.7
    12~20 3.0 3.6 9.0 1.5
    注:1 僅在走道設置單排噴頭的閉式系統,其噴頭間距應按走道地面不留漏噴空白點確定;
    2 貨架內噴頭的間距不應小于2m,并不應大于3m。
    很多設計者對這一點不是很了解,往往不論建筑物的實際尺寸,都一律套用這個距離,造成很多錯誤。
    對于一個建筑物,我們在確定了危險等級后,要根據建筑物的實際尺寸來確定噴頭間距,如我們確定了一個建筑物為中危險Ⅱ級,也既噴水強度為8 L/min·m2
    由下圖可知

    由上述圖紙可以明白系統最不利點...