給水管道水壓試驗記錄填寫說明
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 附件
根據《村鎮供水工程技術規范》(SL310-2004)要求,輸配水管道安裝完成后,應根據以下要求進行水壓試驗:
1 長距離管道試壓應分段進行,分段長度不宜大于1000m。
2 試驗段管道灌滿水后,應在不大于工作壓力條件下浸泡,金屬管和塑料管的浸泡時間不少于24h,混凝土管及其有水泥沙漿襯里金屬管的浸泡時間不少于48h。
3 試驗壓力應不低于本規范表6.0.7中規定的設計內水壓力;當水壓升到試驗壓力時,保持恒壓10min,檢查接口、管身無破損及滲漏現象,實測滲水量不大于表10.4.5規定的允許滲水量時,可認為管道安裝合格。
表10.4.5 嚴密性試驗允許滲水量 單位:L/(min·km)
管道內徑(mm) 鋼管和塑料管 球墨鑄鐵管 混凝土管
≤100 0.28 0.70 1.40
125 0.35 0.90 1.56
150 0.42 1.05 1.72
200 0.56 1.40 1...