冷凍水設計
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
-
- 空調水系統設計和可能出現的問題分析
冷凍(卻)水系統設計,包括設備層布置原則,系統冷凍(卻)水流量估算,冷凍(卻)水系統的補水量,制冷機冷卻水量估算表。同時對常見問題進行了分析,如空調冷凍水泵進出口壓力不正常,冷水機組、水泵被推倒,風冷冷水機組無法啟動,冷卻塔漂水過大等問題
一、空調機房大小和凈深
1.1空調面積占建筑面積比例
建筑類型 比例(%) 建筑類型 比例(%)
旅游旅館、飯店 70~80 醫院 15~35
辦公樓、展覽中心 65~80 百貨商店 50~65
劇院、電影院、俱樂部 75~85
1.2空調機房建筑面積概算指標
空調建筑面積
(m2) 各層機組單風道(定風量或變風量(m2) 風機盤管加新風
(各層機組)
(m2) 雙風道
(m2) 平均估算值
(m2)
1000 75(7.5) — 70(7.0) 70(7.0)
3000 190(6.3) 120(4.0) 200(6.7) 200(6.6)
5000 310(6.2) 200(4.0) 300(6.0) 290(5.8)
10000 550(5.5) 350(3.5)...