水噴淋滅火系統的施工方法
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 5 積分
水噴淋滅火系統的施工方法
1工藝流程
2施工方法
3.1管網安裝
(1)管網安裝前應校直管子,并應清除管子內部的雜物;安裝時應隨時清除已安裝管道內部的雜物。
(2)在具有腐蝕性的場所安裝管網前,應按設計要求對管子、管件等進行防腐處理。
(3)管網安裝,當管子公稱直徑小于或等于100mm時,應采用螺紋連接;當管子公稱直徑大于100mm時,可采用法蘭或卡箍連接。連接后,均不得減小管道的通水橫斷面面積。
(4)螺紋連接應符合下列要求:
A 管子宜采用機械切割,切割面不得有飛邊、毛刺;管子螺紋密封面應符合現行國家標準《普通螺紋 基本尺寸要求》、《普通螺紋 公差與配合》、《管路旋入端螺紋尺寸系列》的有關規定;
B 當管道變徑時,宜采用異徑接頭,在管道彎頭處不得采用補芯;當需要采用補芯時,三通上可用1個,四通上不應超過2個;公稱直徑大于50mm的管道不宜采用活接頭;
C 螺紋連接的密封填料應均勻附著在管道的螺紋部分;擰緊螺紋時,不得將填料擠入管道內;連接后,應將連接處外部清理干凈。
D 焊接連接應符合現行國家標準《工業管道工程施工及驗收規范》、《現場設備工業管道...