超高壓架空輸電線路張力架線施工工藝導則
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 超高壓架空輸電線路張力架線施工工藝導則電業管理局、省水電局(電力局)、西北、上海建設局、超高壓輸變電建設公司、省(市)送變電工程公司:
我國在超高壓架空輸電線路張力架線施工方面已取得了較豐富的經驗,為及時總結、整理這些經驗以便更好地指導今后的張力架線施工,中國電機工程學會輸變電專業委員會線路施工技術分會組織制訂了《超高壓架空輸電線路張力架線施工工藝導則》,并經過專業會議審查通過。現經中國電機工程學會推薦,由我司頒發試行。
本導則由水利電力部電力建設研究所負責管理,各單位在試行中發現的問題及改進意見,請函告北京良鄉水利電力部電力建設研究所。
1987年11月11日
第一章 總則
第1.0.1條 在高壓架空輸電線路架線工程中,用張力放線方法展放導線,以及用與張力放線相配合的工藝方法進行緊線、掛線、附件安裝等各項作業的整套架線施工方法,叫做張力架線。張力架線的基本特征如下:
一、導線在架線施工全過程中處于架空狀態;
二、以施工段為架線施工的單元工程,放線、緊線等作業在施工段內進行;
三、施工段不受設計耐張段限制,可以直線塔作施工段起止塔,在耐張塔上直通放線;
四、在直線塔上緊線并作直線塔錨線,凡直通放線的耐張塔也直通緊線;
五、在直通緊線的耐張塔上作平衡掛線或半平衡掛線;
六、同相子導線要求同時展放、同時收緊。
在充分體現上述特征的前提下,可根據工程具體條件選擇張力架線的工藝流程、施工機械、施工組織及操作方法等。
第1.0.2條 利用牽引機、張力機等施工機械展放導線,使導線在展放過程中離開地面和障礙物而呈架空狀態的放線方法叫做張力放線。張力放線的基本程序為:
一、展放導引繩:將導引繩分段展放,逐基穿過放線滑車,并與鄰段相連。
二、牽放牽引繩:用小牽引機收卷導引繩,逐漸將施工段內的導引繩更換為牽引繩。
三、牽放導線:用主牽引機收卷牽引繩,逐步將施工段內的牽引繩更換為導線。
以一根牽引繩同時牽放四根子導線,稱為一牽四放線。同理,有一牽一、一牽二、一牽三等放線方式。
第1.0.3條 張力架線具有下列優點:
一、避免導線與地面摩擦致傷,減輕運行中的電暈損失及對無線電系統的干擾;
二、施工作業高度機械化,速度快,工效高;
三、用于跨越江河、公路、鐵路、經濟作物區,山區、泥沼、河網地帶等復雜地形條件,更能取得良好經濟效益;
四、能減少青苗損失。
第1.0.4條 為保證超高壓輸電線路建成后的運行質量,在張力架線全過程中必須對導線采取嚴格的保護措施:采用不磨傷導線的材料制作放線滑車的輪槽;正確懸掛放線滑車以改善導線在滑車中的通過性;選用材料和外形均有利于保護導線的機具;選擇合適的放線張力,既保證導線架空,又符合導線防振要求;加強每一操作環節中的導線保護等。
第1.0.5條 施工組織和管理在張力架線中占有重要地位。只有合理組織和充分準備,才能使各工序緊密配合;只有加強機具保養和維修才能發揮機具效率;只有崗位責任明確、通訊靈敏可靠才能順利進行施工和施工準備。
第1.0.6條 預防電害是張力架線安全施工的突出問題之一。電害來自于雷電、鄰近高電壓線路的靜電感應、鄰近強電流線路的電磁感應以及與帶電體發生事故性接觸。必須對施工全過程采取防止電害措施,設置消除電害的接地系統,認真作好接地,隨時加以檢查。
靠近電力線路或平行電力線路進行張力架線,應作電感應計算。感應電壓超過安全電壓或感應電流超過保安電流時,應視為帶電作業。
必須按合理程序裝設和拆除臨時接地,使架空的線路在施工期間始終保持接地,新工序接地未裝設,原工序接地不得拆除;必須按《電力建設安全工作規程架空輸電線路篇》SDJ65—82(1982年,水利電力部頒以下簡稱《安全規程》)規定的操作程序裝設臨時接地線。
第1.0.7條 采用張力架線方法施工的輸電線路,應具備下列施工條件:
一、線路上每5~8km能選擇一處牽、張場場地,牽引機和張力機能運達場內,兩側桿塔允許作直線錨線;
二、耐張塔允許不打臨時拉線作帶張力半平衡掛線。帶張力半平衡掛線時,橫擔承受的不平衡張力為相張力的1/2;
三、耐張段長度小于1500m時...