水源熱泵建議書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 水源熱泵建議書、項目簡介
二、水源熱泵中央空調方案
三、系統原理圖
四、水源熱泵系統投資概算及總輸入功率
五、水源熱泵系統運行費用分析與比較
六、美國美意國內部分水源熱泵項目介紹
七、美國美意水源熱泵機組性能特點
八、水源熱泵系統、介紹及其優點
九、美國美意企業簡介
一、項目簡介
1.1 工程概況
住宅小區由28棟6層住宅樓構成,總建筑面積約85,000平方米配套設施完善。
因當?shù)氐叵滤摧^豐富,且地質條件適合打井,為了推廣可再生能源在建筑中的應用,響應國家建設節約型社會的號召,減少一次能源的使用和對環境的污染,我們建議該小區采用節能環保的水源熱泵空調系統,為住宅小區提供冬季的集中采暖和夏季的集中空調。建成后必將成為國內一流的可再生能源利用典范工程。
1.2設計依據
《采暖通風與空氣調節設計規范》 GBJ19-87
《建筑設計防火規范》 GBJ16-87
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002
《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-2002
《高層民用建筑設計防火規范》 GB50045-95
《簡明空調設計手冊》
業主提供的圖紙及資料
1.3 設計計算參數
(1)室外空氣設計參數
大氣壓力:冬季101280Pa,夏季99170Pa
室外干球溫度:冬季t=-8℃;夏季t=35.2℃
夏季室外計算濕球溫度:t=26℃
冬季室外計算相對濕度:67%
(2)室內設計參數
房間功能 夏季 冬季
溫度℃ 濕度 溫度℃ 濕度
臥室和起居室 26-28 <65% 18-20 /
餐廳 24-27 <65% 18-22 ≥40%
書房 26-28 <65% 18-20 /...