  • 該文件為 docx 格式,下載需要 1 積分
  • 換熱器事業部釬焊車間配電柜改造方案一、真空千焊間靠變壓器方向墻角控制柜801-21
    1,柜體陳舊老安全性能差。
    2,柜體內開關無滅弧,保險是瓷插試老式保險。
    3,拆除舊柜體更換帶滅弧開關保險一體新電源柜。
    4,新電源柜配置。
    總開關200A,分支160A2個, 100A一個,63A2個,插座2個,加電壓,電流,電源顯示。
    5,更換成70平方銅芯電纜16米
    6,把主電源轉移至上端開關電源合并。
    二、真空千焊間集中控制室角落801-22
    1, 801-22是走801變壓站直接接入是個3及電源箱,考慮資源浪費特從3級降為4級配電箱
    2,走801-21電源柜接入,70平方電纜18米轉入801變壓站和原電纜對接
    3,柜體陳舊老安全性能差。
    4,柜體內開關無滅弧,保險是瓷插試老式保險。
    5,柜體電源負荷不大特拆除舊柜體更換成帶滅弧開關保險一體新電源箱。
    6,新電源箱配置。
    總開關125A,分支三相63A4個,兩相32A2個,兩相20A插座2個,電源顯示。
    三、真空千焊爐循環水舊電源柜
    1, 801-22是走801變壓站直接接入是個3及電源箱,考慮資源浪費特從3級降為級配電箱
    2,走801-21電源柜接入,70平方電纜18米轉入801變壓站和原電纜對接
    3,柜體陳舊老化安全性能差。...