綜采工作面供電設計
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 綜采工作面供電設計10102綜采工作面供電設計
一.綜采工作面主要條件
該工作面屬于10#煤層一采區,平均煤層厚度3.3m,工作面長度180m,走向長度為1170m,平均傾角3-5度,采用一次采全高采煤工藝,可采最高煤層厚度3.5m。
礦井井下高壓采用10KV供電,由采區變電所負責向該綜采工作面供電。變電所高壓設備采用PBG23-630/10Y型高壓隔爆開關,保護選用常州市武進礦用設備廠GZB-ARM-911系列智能型高壓數字式綜合繼電保護裝置,采區變電所距綜采工作面皮帶機頭200m。
二.設備選用
1、工作面設備
采煤機選用山西太重煤機煤礦裝備成套有限公司生產的MG300/730-WD型采煤機,其額定功率730KW,其中兩臺截割主電動機功率為300KW,額定電壓為1140V;兩臺牽引電機功率為55KW,額定電壓為380V;調高泵電機電壓1140V,功率20KW。
工作面刮板輸送機中煤張家口煤礦機械有限責任公司制造的SGZ764/630型輸送機,機頭及機尾都采用額定功率為160/315KW的雙速電機,額定電壓為1140V。
2、順槽設備
1)破碎機:采用中煤張家口煤礦機械有限責任公司制造的PCM-110型破碎機,其額定功率110KW,額定電壓1140V。
2)轉載機:采用中煤張家口煤礦機械有限責任公司制造的SZZ764/160型轉載機。其額定功率160KW,額定電壓1140V。
3)順槽帶式輸送機:采用兗州市華泰機械公司制造的DSJ100/63/2*110型輸送機(1部),驅動電機額定功率2×110 KW,
4)乳化液泵站:兩泵一箱,乳化液泵采用無錫威順生產的BRW200/31.5型液泵,其額定功率125KW,額定電壓1140V。
5)噴霧泵:采用無錫威順生產的BPW315/6.3型(2臺),其額定功率45KW,額定電壓1140V。
三.工作面移動變電站及配電點位置的確定
工作面電源電壓為10kV,來自井下中央變電所。根據用電設備的容量與布置,采用1140V電壓等級供電,照明及保護控制電壓采用127V。在臨時變電所處設置移動變電站,為順槽皮帶機供電;在順槽皮帶巷每500米設置配電點,用以對工作面設備進行供電。
四.負荷統計及移動變電站選擇
1、1#移動變電站的選取
1#移動變電站負荷統計:
供電設備 用電設備 額定功率(kW) 額定電壓(V)
KBSGZY-1250/10 采煤機MG300/730-WD 2*300+2*55+20 1140 380
轉載機SZZ764/160 160 1140
破碎機 PCM-110 110 1140
合計 1000
...