65立方米液化石油氣儲罐設計
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 0 積分
- 65立方米液化石油氣儲罐設計課 程 設 計 任 務 書
1.設計目的:
1)使用國家最新壓力容器標準、規范進行設計,掌握典型過程設備設計的全過程。
2)掌握查閱、綜合分析文獻資料的能力,進行設計方法和方案的可行性研究和論證。
3)掌握電算設計計算,要求設計思路清晰,計算數據準確、可靠,且正確掌握計算機操作和專業軟件的使用。
4)掌握工程圖紙的計算機繪圖。
2.設計內容和要求(包括原始數據、技術參數、條件、設計要求等):
1.原始數據
設計條件表
序號 項 目 數 值 單 位 備 注
1 名 稱 液化石油氣儲罐
2 用 途 液化石油氣儲配站
3 最高工作壓力 1.947 MPa 由介質溫度確定
4 工作溫度 -20~48 ℃
5 公稱容積(Vg) 10/20/25/40/50 M3 47.7
6 工作壓力波動情況 可不考慮
7 裝量系數(φV) 0.9
8 工作介質 液化石油氣(易燃)
9 使用地點 室外
10 安裝與地基要求 儲罐底壁坡度0.01~0.02
11 其它要求 100/100探傷
管口表
接管代號 公稱尺寸 連接尺寸標準 連接面形式 用途或名稱
a 32 HG20592-1997 MFM 液位計接口
b 80 HG20592-1997 MFM 放氣管
c 500 HG/T21514-2005 MFM 人 孔
d 80 HG20592-1997 MFM 安全閥接口
e 80 HG20592-1997 MFM 排污管
f 80 HG20592-1997 MFM 液相出口管
g 80 HG20592-1997 MFM 液相回流管
h 80 HG20592-1997 MFM 液相進口管
i 80 HG20592-1997 MFM 氣相管
j 20 HG20592-1997 MFM 壓力表接口
k 20 HG20592-1997 MFM 溫度計接口
...