  • 直埋電纜線路敷設工藝標準1、總則
      1.1目的:為使電纜線路分項工程施工作業規范化,促進施工技術進步,確保施工質量,制定本施工工藝標準。
      1.2適用范圍:本工藝標準適用于工業與民用建筑安裝工程中的建筑電氣分部電纜線路分項工程施工作業,對于特定場所施工作業有特殊專業要求的應按規定進行。
      1.3施工作業條件
      1.3.1和分項工程相關的施工技術文件應齊全有效,如施工圖、圖紙會審紀要、施工組織設計、質量計劃、工藝評定標準,及相關技術標準、規范、標準圖等。
      1.3.2參與施工的作業人員應具備相應的施工技術資質,需要時應安排對該項施工作業的適應性培訓,考核合格者才能準許上崗作業。
      1.3.3本項施工作業應使用的機具性能必須滿足施工特性需要,且操作安全可靠,用于檢測的計量器具量程、精確度應符合測量對象的要求,且在規定的有規檢定周期內。
      1.3.4施工環境
      (1)直埋電纜溝按施工圖控好,其深度應滿足規范要求,底砂鋪好,溝內無雜物。
      (2)電纜敷設宜選擇無雨天氣下進行,氣溫宜在0℃以上。
      2、操作工藝
      2.2工藝流程細則
      2.2.1準備工作
      (1)對用于施工項目的電纜進行詳細檢查,其型號、電壓、規格等應與施工圖設計相符;電纜外觀應無扭曲、壞損及漏油、滲油現象。
      (2)電纜應進行絕緣電阻檢測或耐壓試驗。
      a、1KV及以下電纜,用1000V兆歐表測其線間及對地的絕緣電阻應不低于10MΩ。
      b、6-10KV電纜應經檢測絕緣電阻、直流耐壓和泄漏試驗,試驗標準應符合國家標準規定。
      c、油紙絕緣電纜,測試不合格者,應檢查芯線是否受潮,如受潮,可鋸掉一段再測試,直到合格為止。檢查方法是:將芯線絕緣紙剝下一塊,用火點著,如發出叭叭聲,即電纜已受潮。
      d、電纜測試完畢,油紙絕緣電纜應立即用焊料(鉛錫合金)將電纜端頭封好,其它電纜應用橡塑材料封頭。

      (3)按設計和實際路徑計算每根電纜的長度,合理安排每盤電纜,減少電纜接頭。
      (4)電纜線路所需敷設的電纜保護管應加工好并放置現場。電纜保護管的加工應符合以下要求:①管口應無毛剌和尖銳棱角,管口宜做成喇叭形。②電纜管在彎制后,不應有裂縫和顯著的凹癟現象;電纜管的彎曲半徑不應小于所穿入電纜的最小允許彎曲半徑。③金屬管應在外表涂防腐漆或涂瀝青。
      (5)電纜放線架應放置穩妥,鋼軸的強度和長度應與電纜盤重量和寬度相配合。
      2.2.2電纜敷設
      (1)電纜敷設可用人力拉引或機械牽引。用機械的最大牽引強度宜滿足表-1的規定,其速度不宜超過15m/min,且應在牽引頭或鋼絲網套與牽引鋼纜之間裝設防捻器。
      電纜最大牽引強度(N/mm2) 表-1
      牽引方式牽引頭鋼絲網套受力部位銅芯鋁芯鉛套鋁套塑料護套允許牽引強度704010407
      (2)電纜敷設時,電纜應從盤的上端引出,不應使電纜在地面摩擦拖拉。電纜上不得有鎧裝壓扁、電纜絞擰、護層折裂等未消除的機械損傷。
      (3)電纜彎曲半徑應符合規范要求,在溝內敷設應有適當的蛇形彎，電纜的兩端、中間接頭、穿管處、垂直位差處均應留有適當的余變?
      (4)電纜之間,電纜與其它管道:道路、建筑物等之間平行和交叉時的最小凈距,應滿足規范的要求。
      (5)冬季敷設電纜,溫度達不到規范要求時,應將電纜提前加溫。
      (6)電纜敷設應設置聯絡指揮系統,宜以無線電對講機聯絡,手持擴音喇叭指揮。
      2.2.3覆砂蓋磚
      (1)電纜敷設完畢,應請建設單位、監理及質量監督部門作隱蔽工程驗收,作好記錄、簽字。
      (2)電纜上面與電纜下面一樣,覆蓋10cm砂土或軟土,然后用磚或電纜蓋板將電纜蓋好,覆蓋寬度應超過電纜兩側5cm。 ...