接地電阻測試儀操作規程與步驟
  • 該文件為doc格式
  • 文件大小:55.50 KB
  • 下載次數
  • 文件評級
  • 更新時間:2018-03-22
  • 發 布 人shengchai
  • 文件下載:
  • 立即下載

  • 文件介紹:
  • 該文件為 doc 格式,下載需要 10 積分
  • 接地電阻測試儀操作規程與步驟接地電阻測試儀操作規程與步驟
    1 儀器面板說明(見操作面板)
    (1)電源開關。
    (2)啟動鈕:按下時,測試燈亮,此時儀器的測試電壓已啟動,如接上負載就有相應的電流通過。
    (3)復位鈕:按下時,測試燈滅或超阻報警、過流報警停止,此時無電流輸出。
    (4)電流調節旋鈕:調節此鈕可使用電流輸出為5~30A。
    (5)遙控接口:接遙控測試槍(按用戶要求進行選配)。
    (6)(9) 電阻檢測端。
    (7)(8) 電流檢測端。
    (10)超阻和過流報警指示燈:當被測電阻超過設定報警時,此燈閃爍,同時蜂鳴器斷續訊響;當出現過流時(﹥AC 30A),此燈連續亮,蜂鳴器持續訊響,同時輸出中斷。
    (11)測試燈:該燈亮,表示測試電壓已啟動,燈滅表示電壓中斷。
    (12)電流顯示單位A。
    (13)電流顯示(0~30A)。
    (14)電阻顯示單位mΩ.
    (15)電阻顯示:0~199.9 mΩ(25A)/0~600 mΩ(10A)。
    (16)時間顯示單位S。
    (17)時間顯示:1~99s倒計時。
    (18)定時開關:“開”時,為定時測試,測試時間在1~99s內任意設定;“關”時,為手動測試(不計時)。
    (19)時間預置撥盤:可設定所需測試的時間值。
    (20)開路報警開關:按下時具有開路報警功能,彈出時沒有開路報警功能。
    (21)報警預置調節電位器:在預置狀態下調節此電位器,可設置報警電阻值。
    (22)測試/預置鍵:按下時,在啟動并調節電流調節選鈕到規定輸出電流時,可設置并顯示報警電阻值;彈出時,為正常測試狀態,顯示屏讀出的是測試阻值。
    (23)200 mΩ/600 mΩ檔選擇開關:按下時,測量范圍為0~600 mΩ,報警值為0~600 mΩ;彈出時,測量范圍為0~199.9 mΩ,報警值為0~200 mΩ。
    2 使用與操作:
    2.1 本儀器配備一付(兩組)測量線,紅線組粗線接入測試儀紅色電流接線柱(7),紅線組細線接入測試儀紅色電阻檢測接線柱(6);黑線組粗線接入測試儀黑色電流接線柱(8),黑線組細線接入測試儀黑色電阻檢測接線柱(9)。
    2.2 接通電源,打開電源開關,顯示屏數碼管點亮。
    2.3 按需要選擇測試量程開關200mΩ或600mΩ。當開關按下時為600mΩ量程,此時顯示電阻測量范圍為0~600mΩ;當開關彈出時為200mΩ量程,此時顯示電阻測量范圍為0~199.9mΩ。
    2.4 將電流調節旋鈕逆時針旋至零位。
    2.5 將上述兩組測量線的夾子端相互短路。
    2.6 手動測量:
    2.6.1 “定時”開關置“關”狀態。
    2.6.2 將檢查3~5步驟,步驟無誤之后,按動“啟動”按鈕,“測試”燈亮,調節“電流調節”旋鈕并觀察顯示屏電流值至3~5A范圍。
    2.6.3 將“預置/測試”開關置“預置”狀態,調節“報警預置調節”電位器,預置報警電阻值。(注:必須在測試夾短路互接的情況下,調節一定的輸出電流值3~5A,預置電阻調節才起作用。)
    2.6.4 按動“復位”鈕,切斷輸出電流,將“預置/測試”開關置“測試”狀態,同時將“電流調節”旋鈕旋至最小; 將測試夾分開,分別接到被測物的測試點。
    2.6.5按動“啟動”按鈕,“測試”燈亮,調節“電流調節”旋鈕至所需的電流值,然后讀書顯示屏顯示的電阻讀數,當被測物的接地區域電阻大于所設定的接地電阻報警值時,儀器即發出斷續聲光報警,反之,則不報警。如需停止測試則按動“復位”按鈕,“測試”燈熄滅,回路電流即可切斷,將測試夾從被測物上取下,以備下次測量。
    2.7 定時測量:
    2.7.1 將儀器置“復位”狀態。
    2.7.2 按下“定時”開關至“開”位置,根據需要預置所需的測試時間。
    2.7.3 檢查3~5步驟,步驟無誤之后,按動“啟動”按鈕,“測試”燈亮,顯示屏時間計數器開始倒計數,調節“電流調節”旋鈕并觀察顯示屏電流值至3~5A的范圍。
    2.7.4 將“預置/測試”開關置“預置”狀態,調節“報警電阻調節”電位器,預置報警電阻值。
    2.7.5 按動“復位”鈕,切斷輸出電流,同時將“電流調節”旋鈕旋至最小;將測試夾分開,分別接到被測物的測試點。...
文檔留言
驗證碼: 請在右側輸入驗證碼 看不清楚,換一個