某城鎮給水管網課程設計說明書
- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 20 積分
- 某城鎮給水管網課程設計說明書第1節 設計任務及設計資料
一、設計任務
陜西關中地區A縣城區給水管網初步設計
二、設計資料
1.本給水管網設計為陜西關中地區A縣城區的給水系統,主要服務對象為縣城鎮人口生活和工業生產用水;
2.城區建筑物按六層考慮。土壤冰凍深度在地面以下0.5m;
3.設計區2010年現狀人口95800人,人口機械增長率為5‰,設計水平年為2020年。供水普及率100%;
4.城區工業企業生產.生活用水,見“工業企業用水量資料”(如下)。城區居民綜合生活用水逐時變化見“用水量逐時變化表”(如下)。
工業企業生產生活用水資料
廠名 生 產 用 水 職 工 生 活 用 水
日用水量m3/d 逐時變化情況 班 制 總人數 熱車間人數 每班淋浴人數 污染程度
A廠 3000 均勻 三班制
(6點起) 3000 600 600 一般
B廠 2500 均勻 二班制(7 點起) 1000 200 400 一般
C廠 1500 均勻 三班制
(7點起) 900 0 200 一般
合計 7000 注:企業內職工生活用水按均勻考慮,淋浴時間在下班后一小時
綜合生活用水逐時變化表
時 間 占全天用水量% 時 間 占全天用水量% 時 間 占全天用水量%
0 ~1 0.36 8 ~9 5.87 16 ~17 5.28
1 ~2 0.36 9 ~10 6.10 17 ~18 5.69
2 ~3 0.35 10 ~11 5.78 18 ~19 7.05
3 ~4 0.44 11 ~12 6.04 19 ~20 6.11
4 ~5 2.15 12 ~13 5.60 20 ~21 2.45
5 ~6 5.42 13 ~14 5.12 21 ~22 2.42
6 ~7 7.11 14 ~15 5.34 22 ~23 1.20
7 ~8 7.81 15 ~16 5.38 23 ~24 0.57
三、設計內容
1.水量計算;
2.管網定線與平面布置;
3.水力計算;
4.制圖與設計說明;
5.水泵初步選型與調度方案設計。
四、參考資料
1.給水排水手冊設計第三冊《城鎮給水》
2.給水排水設計手冊第一冊《常用資料》
3.給水排水設計手冊第十冊《器材與裝置》
4.給水排水設計手冊第十一冊《常用設備》
5.《室外給水設計規范》GB50013-2006
6.《建筑設計防火規范》GB50016-2006
7.水源工程與管道系統設計計算
8.給水工程(第四版教材)
第二節 給水管網布置及水廠選址
該縣城的南面有一條自東向西流的水質充沛,水質良好的河流,經勘測和檢驗,可以作為生活飲用水水源。該縣城地勢比較平坦沒有太大的起伏變化。縣城的街區分布比較均勻,縣城中各工業、企業等用戶對水質和水壓無特殊要求,因而采用同一給水系統。
縣城給水管網的布置取決于縣城的平面布置、水源、調節構筑物的位置、大用戶的分布等。考慮要點如下:
①干管延伸方向應和二級泵站到大用戶方向一致,干管間距采用500~800m
②干管和干管之間有連接管形成環狀網,連接管的間距為800~1000m左右
③干管按照規劃道路定線,盡量避免在高級路面或重要道路下通過
④干管盡量靠近大用戶,減少分配管的長度...