鍋爐煙囪工程施工方案含計算書
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 20 積分
- 鍋爐煙囪工程施工方案含計算書鍋爐煙囪工程施工方案
一、編制依據:
1.1鍋爐煙囪工程施工要求:
1.2《鋼筋混凝土煙囪》(05G212)
1.3國家、山西省現行有關工程建設的法律、行政法規。國家及部頒與本工程有關的各種現行有效版本的技術規范、規程、設計院技術文件上的質量要求。
二、工程概況
1、工程簡介
本工程位于**********,鋼筋砼灌注樁環型承臺基礎,埋設深度-5.000m,灌注樁混凝土強度等級C35,設計樁長15.5m。基礎砼強度等級C30。筒身下口外徑φ9.8m,出口外徑φ4.36m,筒身坡度為i=2.5%,筒壁厚度自下而上為400-180mm,筒身鋼筋砼C40。內襯及隔煙墻為KS防水耐酸耐熱澆注料,OM耐酸防腐隔離層。兩個煙道口兩個出灰口。
2、主要實物工程量
(1)挖土方1600m3。
(2)墊層砼20m3
(3)基礎砼400m3
(4)筒身鋼筋砼700m3
(5)鋼筋160t
(6)內襯澆注料400m3
三、施工方案與施工方法
(一)施工程序
平整場地→測量定位→挖土→墊層→基礎→井架,操作平臺組裝→筒身施工→內襯施工→避雷,航空標志,信號平臺及爬梯→井架拆除→基礎內襯→散水→技術竣工。
(二)施工方法
1、井架、操作平臺安裝
煙囪簡身施工采用倒模施工工藝,其特點是,觀感順美,質量好,能保證筒壁的垂直度。
(1)豎井架及操作平臺組裝
煙囪垂直運輸采用單孔內井架。材料、砼等由罐籠運送。鋼筋等長度較大的物體,用井架上的拔桿運送。見附圖1
(2)豎井架的安裝
豎井架由1.000×1.000單孔井架組成,采用∠75×8角鋼做立桿。立桿連接用的桿件采用∠50×5角鋼,用φ16螺栓連接固定。井架底座座落在基礎砼底板上。基礎為1500×1500×900,采用C30混凝土澆筑,基礎底板配φ12@200單層鋼筋網片。砼底板上預埋件固定井架底座及滑輪等。
豎井架首次安裝高度為25m。以便于安裝鏈式起重機,懸掛操作平臺、吊架、罐籠及其它垂直運輸設施。轉角應用纜風繩與地錨固定。纜風繩的平面位置應與堅井架角線相一致。當筒身施工時,為使堅井架保持穩定每隔10m在筒壁內襯的環形懸壁處用柔性聯結器將堅井架與砼筒壁相連接。
豎井架每接高一次,應用經緯儀對豎井架的兩個方向作一次垂直找正。使其偏差控制在筒身允許偏差的范圍內。以使井架、操作平臺與筒壁之間的距離基礎相等。井架聳立在高空,為避免雷擊,應在下部埋設臨時接地裝置,可以利用煙囪永久地極。
井架安裝同時,附屬滑道管、施工爬梯、上、下滑輪、料斗罐籠、上料拔桿等均隨之安裝,以滿足施工要求。
(3)操作平臺的安裝...